厂里一套一出八的热流道,用的国产时序控制器,开模打了不到两千模就老是报警,报警代码还每次不一样,有时候是温度过载有时候是加热圈断路。模具拆开检查过接线,没明显烧的,加热圈量了下阻值也都正常。会不会是控制器本身问题?这种一般先排查哪里比较快?
先别急着拆模具,多数情况是控制器的事。时序控制器的热电偶补偿段和SSR驱动板最容易出问题,尤其是用了两年以上的国产货,焊点虚焊特别常见。把控制器单独接一组加热圈空载跑24小时,观察报警集中在哪个时段和哪几路,能快速缩小范围。一出八的如果只有其中两路报警,那基本就是对应通道的MOS管或者光耦老化,换一对一般就解决。我们这边同样情况换控制器花了八百,单独修板子找人焊了收一百五。
你那个加热圈阻值是冷态量的吧,量了其实意义不大,热态阻值偏差才影响。要查就通电加热到工作温度后用钳形电流表卡每一路电流,正常应该在5到8安之间,相差超过一安的那一路基本就是问题点。另外注意下热电偶插到位没有,有时候退一点点温度采集就飘,控制器误判直接报警。
国产的时序控真不建议用在生产模上,我们之前用某品牌的也是三天两头报警,后来整套换成进口的用了五年没出过毛病。价格差个三四倍,但算上停机修模的损失反而划算。